[COMPOSITE] Cta Rendu Paramétrable (Work In Progress) #601
Replies: 8 comments 4 replies
-
Beau travail, on en reve, Nico le fait |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hello, c'est cool :) Dans l'ordre batterie chaude > batterie froide > humidificateur > batterie chaude . Ca serait top ! :=) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Mise à jour : |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Mise à jour de la ressource et du composite. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Mise à jour : |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Update. Nouvelle ressource de liaison avec la Fonction F0023 pour le défaut pompe |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hello, Il me semble que les flux sont de nouveaux inversés. Air repris vers air neuf ! |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Correctif sur la prise en compte du type de l'échangeur pour l'inversion de l'Air Neuf et Rejet. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Composite + Ressource permettant de paramétrer le rendu d'une CTA par Selection des élements.
Et le report des informations comme les températures, marche/arret / défaut
C'est une premiere version que je vais surement faire évoluer, elle manque surement d'optimisation et de possibilités.
PREREQUIS
Il faut ce composite également #569
RESSOURCE
Liaisonner les variables.
2024_07_05 Ress.CtaComposite.zip
COMPOSITE
Tirer les poignées pour redimensionner la Cta.
Choisir la ressource DIY
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions